Strona 1 z 2
Usterki podczas odbioru mieszkania i ich odrzucenie / naprawa - Orlińskiego 5
: 25 sty 2018, 21:25
autor: MR&MRS SMITH
Cześć!
Przy odbiorze mieszkania zarejestrowaliśmy ok 20 uwag, w tym 4 punkty dotyczące przedmuchów między ramą okna a parapetem. Oczywiście, podczas odbioru mieliśmy ekipę, która sprawdziła to za pomocą kamery termowizyjnej. Wczoraj dostaliśmy pismo, że uwagi te zostały odrzucone ponieważ podczas użycia kamery ter. muszą być spełnione odpowiednie warunki. czy ktoś z Was ma taką sytuację ?
Pozdrawiam
Re: Usterki podczas odbioru mieszkania i ich odrzucenie / naprawa - Orlińskiego 5
: 25 sty 2018, 21:43
autor: Tommy
A napisali w piśmie, jakie to mają być wg nich warunki i co nie zostało spełnione? Np. czy może było za ciepło albo za zimno na zewnątrz?
Re: Usterki podczas odbioru mieszkania i ich odrzucenie / naprawa - Orlińskiego 5
: 25 sty 2018, 22:08
autor: MR&MRS SMITH

- nie ma więcej informacji
- m.jpg (143.44 KiB) Przejrzano 5486 razy
Re: Usterki podczas odbioru mieszkania i ich odrzucenie / naprawa - Orlińskiego 5
: 25 sty 2018, 22:52
autor: Tommy
znalazłem na necie coś takiego:
Warunki do badań termowizyjnych
różnica temperatury wewnętrznej i zewnętrznej większa niż 15 C,
możliwie wysoka stabilność temperatury wewnętrznej i zewnętrznej,
brak opadów i silnego wiatru,
brak nasłonecznienia badanego obiektu przez kilka godzin wstecz,
warunki cieplne maksymalnie zbliżone do najczęściej występujących warunków eksploatacyjnych.
U mnie akurat wszystkie w/w warunki były idealnie spełnione. Ciekawe czy dostanę podobne pismo.
Z drugiej strony zastanawiam się, czy warto się kopać o te parapety - w końcu u góry każdego okna są te wywietrzniki z których i tak wieje 100x bardziej niż spod parapetów. Ale to taka moja opinia laika

Re: Usterki podczas odbioru mieszkania i ich odrzucenie / naprawa - Orlińskiego 5
: 27 sty 2018, 23:04
autor: martin swen
U mnie było podobnie. Miałe ekipę, który wykryła przedmuchy pod parapetami kamerą termowizyjną. Jeszcze nie dostałem odpowiedzi, ciekaw jestem czy też odrzucą

Re: Usterki podczas odbioru mieszkania i ich odrzucenie / naprawa - Orlińskiego 5
: 28 sty 2018, 19:47
autor: Tommy
U mnie odrzucili. Dostałem identyczny, skopiowany fragment pisma

Re: Usterki podczas odbioru mieszkania i ich odrzucenie / naprawa - Orlińskiego 5
: 28 sty 2018, 21:16
autor: iklimchuk
u mnie na razie cisza...
w jaki sposób mieliście te usterki zapisane w protokole?
Re: Usterki podczas odbioru mieszkania i ich odrzucenie / naprawa - Orlińskiego 5
: 29 sty 2018, 16:05
autor: domatorka
U mnie ten sam fragment
Re: Usterki podczas odbioru mieszkania i ich odrzucenie / naprawa - Orlińskiego 5
: 29 sty 2018, 16:36
autor: Saul
Mysle ze najlepiej zapytać firmy, która Wam pomagałą. A jak cos to nie odpuszczać, bo bx liczy, że każdy chce jak najszybciej odebrac mieszkanie i że ludzie odpuszcza. Zalecam tez zlecic im wyczyszczenie futryn, drzwi i okien, aby sie nie okazało, że en "brud" bedzie nie do usuniecia bo to rysa lub jakies uszkodzenie.
Ponieważ tez podpisujecie stan części wspolnej radze porozmawiac gdzies na forum, aby nie podpisywac brudnych klatek. No pozniej bedą mowic, ze to nie oni, a beda uwalone tak jak jest to w 6
Re: Usterki podczas odbioru mieszkania i ich odrzucenie / naprawa - Orlińskiego 5
: 29 sty 2018, 17:45
autor: Bogdan
Państwo Smith.
weryfikację infiltracji powietrza pomiędzy oknem a parapetem można przeprowadzić zwykłą kartką papieru. BDX za każdym razem większość zgłoszeń odrzuca , natomiast zapomina o jednym - przez rok od daty odbioru to wykonawca ma wykazać że zgłoszenie jest niezasadne. inaczej mówiąc w tym konkretnym przypadku ma przywołać odpowiednie normy ( nie na działanie kamery termowizyjnej ) na infiltrację powietrza ; od dobrych kilku lat zarówno drzwi jak i okna badane są tym parametrem. jeżeli nadal będzie odrzucał ewidentne wady to pozostaje droga sądowa. z tym że nie ma zastosowania art.6 KC , jeżeli w ciągu roku od odbioru złożycie pozew ( to BDX musi wykazać ze zgodnie z przepisami , normami ,tzw. sztuką budowlaną )
nie dajcie się
pozdrawiam