Strona 1 z 1

Włączający się czujnik nadmiaru spalin w garażu - Avia 8

: 05 maja 2019, 11:09
autor: mnw
Wracając do tematu poruszonego na zebraniu, czy ktoś ma pojęcie o co chodzi, że ten alarm piszczy codziennie a w tym momencie już od kilku godzin bez przerwy?

Czy jest to wadliwa instalacja, czy rzeczywiście z jakiegoś względu jest tam nadmiar spalin? Jeżeli jest nadmiar, to jakim cudem, skoro hala garażowa nie jest wcale zapełniona? Ktoś tam siedzi w aucie z włączonym silnikiem czy co?

Czy ktoś zna sposób wyłączenia tego alarmu, bo można dosłownie dostać szału kiedy ten dźwięk słychać pomimo muzyki i telewizji w mieszkaniu. Swoją drogą po jakiego grzyba ja w mieszkaniu mam słyszeć alarm, żeby nie wchodzić do garażu? Gdzie w tym pożytek?

Wybaczcie tysiąc pytań, ale najważniejsze na koniec: co z tym robimy jako wspólnota? Na zebraniu mówiliśmy, że naprawy tu nic nie dadzą i należy wymienić całą instalację albo sądzić się z deweloperem.

Re: Włączający się czujnik nadmiaru spalin w garażu - Avia 8

: 05 cze 2019, 23:45
autor: Foster
Czy dobrze mi się wydaje, że czujnik przestał piszczeć? :D

Re: Włączający się czujnik nadmiaru spalin w garażu - Avia 8

: 18 cze 2019, 12:16
autor: mnw
Tak jest, zarządca to ogarnął i w końcu ktoś to naprawił. Zdaje się, że problem był w systemie wentylacji, który był źle ustawiony i musiał zostać zresetowany.

Re: Włączający się czujnik nadmiaru spalin w garażu - Avia 8

: 26 mar 2020, 18:09
autor: mnw
Ktoś się orientuje co się dzieje, że już drugi raz w ostatnim czasie włącza się alarm w garażu, huczy wentylacja i przyjeżdża straż?

Ostatnim razem zarządca powiedział, że to fałszywy alarm i że wspólnota może w takich przypadkach zostać pociągnięta do odpowiedzialności przez kary finansowe.

Z czego te alarmy wynikają? Czy to jest jakiś znowu błąd czy to może wynikać z chwilowego nadmiaru spalin (tylko w sumie dlaczego taki miałby się pojawić)?