Klatka C w bolku Orlińsiego 6 - problem z domofonem i skrzynkami
Re: Klatka C w bolku Orlińsiego 6 - problem z domofonem i skrzynkami
Tam napewno jest większa przestrzeń niż 2 cm. Piszemy @ w tej sprawie ?
Re: Klatka C w bolku Orlińsiego 6 - problem z domofonem i skrzynkami
Diament30 pisze:Magdalena pisze:Diament30 pisze:Wszyscy mieszkancy klatki C przy odbiorach niech otym wspominają bo to słabo wygląda, wtedy coś ztym zrobią najlepiej napisać w prokotole odbioru mieszkania.
Potwierdzam murek na tle całości wygląda nieestetycznie. Wysłałam już e-maila do Bdx w tej sprawie, zobaczymy co odpiszą.
Brawo oby tak dalej. Sprawę skrzynek poruszę podczas odbioru.
Odpowiedź Bdx:
"Szanowna Pani.
Dziękuję za informację; istotnie pomimo starań wykończenie murku i malowanie nie zostało zrobione przed odbiorami z klientami. Potwierdzam, że murek zostanie wykończony, a zgodnie z deklaracją wykonawcy najprawdopodobniej do polowy października."
Re: Klatka C w bolku Orlińsiego 6 - problem z domofonem i skrzynkami
Czy przenosił ktoś z Was domofon na inną ścianę? Jest to w ogóle wykonalne, czy szkoda zachodu? Czy w tej skrzynce znajdują się jakieś przyłącza do domofonu?
Re: Klatka C w bolku Orlińsiego 6 - problem z domofonem i skrzynkami
Sam tego nie zrobisz, ponieważ w piwnicy jest całe sterowanie wszystkimi domofonami, jedno urządzenie na dwie klatki i w pełni może go obsługiwać i programować serwis/firma, która montowała te domofony. Jak zrobisz jakąś awarie to „wylecą” wszystkie domofony w 2 klatkach, wtedy nie zawsze reset w piwnicy pomaga, bez serwisanta może się nie obejść i szukania manualnego – chodzenie po wszystkich mieszkaniach i sprawdzanie. Jeżeli chcesz przenieść domofon skontaktuj się z administratorem, on powie jak to można najlepiej zrobić.
Re: Klatka C w bolku Orlińsiego 6 - problem z domofonem i skrzynkami
Oddaj temat fachowcowi i zrobi to bez problemu
W obszarze rekomendowanych wykonawców jest nawet firma, ktora takie zmiany na Orlińskiego juz robiła.
W obszarze rekomendowanych wykonawców jest nawet firma, ktora takie zmiany na Orlińskiego juz robiła.
Re: Klatka C w bolku Orlińsiego 6 - problem z domofonem i skrzynkami
Skrzynki są faktycznie mało udane - bardzo niewygodnie się do nich sięga i trzeba długo szperać żeby wyciągnąć wszystko. Jednocześnie faktycznie osoby o szczupłych rekach mogą bez większego problemu wyciągnąć część korespondencji z zamkniętej skrzynki. Zakładam, że nie zrobiono wygodnych poziomych skrzynek bo nie dałoby się ich wkuć w ścianę na tyle - brak miejsca lub kwestia oszczędności (mniej kucia - taniej). Jeżeli jest to jednak tylko kwestia projektu to warto zapytać o koszt zmiany - ja bym chętnie taki poniósł żeby skrzynki były wygodniejsze.
Co do domofonu - przyznam, że nie odczuwam żadnego dyskomfortu z jego umiejscowienia przy wejściu do klatki.
Co do domofonu - przyznam, że nie odczuwam żadnego dyskomfortu z jego umiejscowienia przy wejściu do klatki.
Re: Klatka C w bolku Orlińsiego 6 - problem z domofonem i skrzynkami
Fakt, skrzynki są fatalne.
A co do domofonu - czy on ma funkcję otwierania kartą zbliżeniową, czy to tylko takie sobie nic nie znaczące logo na środku?
A co do domofonu - czy on ma funkcję otwierania kartą zbliżeniową, czy to tylko takie sobie nic nie znaczące logo na środku?
Wróć do „Orlińskiego 6 (etap II) – forum mieszkańców budynku”
Kto jest online
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość